Коллеги, доброго дня. Проектируем наружную кабельную эстакаду на химическом производстве, длина приличная, пролёты между опорами хочется сделать побольше, чтобы сократить количество стоек. Материал выбрали композитный, тут вопросов нет, среда не оставляет вариантов. Вопрос по конструкции: смотрим лестничное исполнение, потому что кабеля много и он тяжёлый. Не могу разобраться с двумя вещами: как считать пролёты и что делать с температурными расширениями, ведь на улице разброс от минус тридцати до плюс сорока. Кто закладывал такие трассы, поделитесь практикой.
через1 час , · запись #548
По пролётам работайте строго по таблицам производителя для конкретной серии и не забудьте про снеговую нагрузку сверху кабеля, её на эстакадах регулярно упускают. Обычно выясняется, что пролёт хочется сделать больше, чем позволяет прогиб, и приходится ставить опоры чаще, чем планировалось. По температуре у стеклопластика линейное расширение есть, поэтому в трассе закладываются компенсационные зазоры на стыках с шагом по расчёту, а крепление к опорам делается со скользящими элементами, чтобы трассу не выгибало. Мы делали такую эстакаду на лестничных лотках Формкомпозит
https://formcomposite.ru/products/kompoz...nogo-tipa/ и согласовывали узлы с их техотделом на стадии проекта.
через3 часов , · запись #549